Цитата(FRAER @ 8.11.2014, 7:52)

Все легко расчитывается
30 мА * 220 В = 6,6 Вт рассеиваемой мощности
так то да, но можно взять и меньшей мощности например 5 Вт, во первых 6,6 Вт это бесконечно долго и для 30 мА, а УЗО срабатывает раньше, сегодня только проверил штук 30 УЗО прибором MRP-120, разные и 4-х полюсные и двухполюсные и 30 мА и 100 мА и 300мА. Пока говорю только про 30 мА, так вот почти все сработали при токе 22...29мА за время 8...40 мс.
Т.к. используем переменник кратковременно, то можно мощность взять поменьше.